北京电缆厂分析施工需要多大的电线和电缆,教你如何计算1、北京电缆厂分享电机功率及接线直径计算首先计算100kW负载的线电流。对于相平衡回路,相回路功率的计算公式为:P=1732ucosφ。根据相电路的功率公式,可以得出:线电流公式:I=P1732ucosφ式中:P为回路功率,u为线电压,相为380V,cosφ为感性负载功率因数,一般取100kW负载线电流的08:I=P1732Ucosφ=1000001732*380*08=10000052653=190A并根据负载的性质和数量修正当前值。如果负载中有许多大型电动机,电动机的起动电流很大,是工作电流的4~7倍。因此,应考虑电动机的起动电流,北京电缆厂但起动电流时间不是很长。一般来说,只有在选择导体时才考虑13到17的系数。如果取15,则电流为285a,如果有大量60kW负载,则不同时使用。服务系数可以取05到08。这里取08,电流228a,根据这个电流可以选择导线、空气开关、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的过程不能省略。电线选择:根据导线厂家允许的载流量表,选用50平方米铜芯橡胶线或70平方米铜芯塑料线。变压器选择:变压器的选择也有很多条件。在这里,只需将总容量除以功率因数,然后取总容量。S=Pcosφ=10008=125KVA选择大于125kva的变压器。一根50平方米的铜芯电缆能承受多少电流取决于敷设方法、环境温度和电缆结构类型。50平方1035kV交联聚乙烯空气绝缘电缆长期允许载流量(10kV芯电缆)231a(35kV单芯电缆)260a长期允许承载能力(土壤热阻系数100°ccmW)(10kV芯电缆)217a(35kV单芯电缆)213a2、北京电缆厂配电电缆按功率的简易计算据了解,该电动机额定功率为22KW,变压器额定电压为380V,变压器距井场400m。电缆的横截面积是多少(铜的电阻率为00175)(I)用额定容量计算电动机在额定功率下的额定电流解:P=s×cosφ,s=Pcosφ=2208=275kva,P为额定功率,cosφ为功率因数,根据电机品牌取08取S=I×u,计算额定功率下的额定电流,I=Su=27500380=73a,由公式得出估算公式:在25乘以9,再加上-1。把35乘以35,成对减去5。如果条件是可变和转换的,高温九折铜将升级。管道数量为234,满载流量为876%。说明:(1)本节公式不直接指出各种绝缘线(橡塑绝缘线)的载流能力(***电流),而是用截面乘以一定的倍数来表示,这是通过心理计算得出的。随着横截面积的增大,倍数减小。“25乘9,上负1序”是指截面在25mm及以下的各种铝芯绝缘导线,其承载能力约为截面数的9倍。例如,25mm'导线的载流量为25×9=225(a)。载流能力与导线横截面积从4mm'及以上的倍数关系沿线号向上排列,倍数依次减小L,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“35乘35,双组减5”,即35mm导线的承载能力是截面数的35倍,即35×35=1225(a)。从50mm'及以上导线开始,将承载能力与截面号的倍数关系改为一组两个线号,倍数依次减少05。一、东50,70毫米导线的承载能力是截面数的3倍;95和120mm“导线的承载能力是截面数的25倍,以此类推。“如果条件改变,转化率将提高,高温铜将升级”。该公式是基于铝芯绝缘导线暴露在25℃的环境温度下得出的。如果铝芯绝缘导线长时间敷设在环境温度高于25℃的区域,可按上述公式计算导线的载流能力,再折10%;不使用铝线而使用铜芯绝缘线时,其载流能力略大于同规格铝线。例如,16mm'铜线的载流容量可以计算为25mm2铝线16×5=80,因此可以知道16平方米是合适的电动机允许的小工作电压为360V,变压器二次侧电压为380V,额定功率时允许的压降为△u为20V,额定功率时允许的电阻为R线=△UI=2073=027Ω从R线=PLs,计算导体的横截面积:s=PLR线=00175×400027Ω=2462平方毫米结论:应选用25平方铜电缆3、如何选择断路器和热继电器如何根据电流选择大截面电缆我们选择的电缆是铜芯电缆。例如,如果我们要给一台185kw的电动机装电线,我们可以计算出它的额定电流是37a,根据经验,1平方毫米的铜线可以通过4-6a的电流。取中间值5a,电缆截面积应为375=64mm2。北京电缆厂我们的标准电缆有6平方毫米,共10平方毫米。为了保证可靠性,我们选用了10平方毫米的电缆。际上,在具体的选择上,我们也可以选择6平方的,这需要综合考虑。负载工作时耗电多少如果额定功率小于60%,我们可以选择这种方式。如果我们基本上想在额定功率附近工作,我们只能选择10平方的电缆。如何考虑电动机的额定电压和电流接线,根据电动机功率选择断路器和热继电器相,二百零二电机,千瓦,35安。常用的电动机有百八台,一千瓦二安培。低压660台电机,千瓦12安。高压3000伏电动机,4千瓦1安培。高压6千伏电动机,8千瓦1安培。相电动机,除了其额定电压外,还**知道其额定功率和额定电流,如:相异步电动机,75kW,4极(一般为2、4、6级,不同阶段,其额定电流也不同),其额定电路为1**左右。一。断路器:一般额定电流为15-25倍,常用dz47-6032a2。电线:根据电动机的额定电流1**,选择合适的载流导线。如果电动机频繁起动,则选择点较粗的导线。否则,它可能会比较薄。载流量有相应的计算界面。在这里我们选择4平方米。。交流接触器:根据电机功率选择合适的尺寸,15-25倍。一般来说,型号选择手册中都有型号。在这里我们选择正泰cjx2-20,并注意辅助触点的匹配。辅助触点不够时不要购买。四。热继电器整定电流可调为电机额定电流的1-12倍。(1)多电机接线:电机的总功率乘以2作为其总电流。(2)线路50米范围内导线截面为:总电流除以4。(适当地留些零用钱)(3)线路长度超过50米时导线截面:总电流小于3%(4)面积120平方米以上的大型电缆电流密度较低四、总结断路器的选择:电动机额定电流乘以25倍,整定电流为电动机的15倍,保证频繁起动和灵敏短路动作。热继电器的整定值为电动机额定电流的11倍。交流接触器:交流接触器的选择是电机电流的25倍。这确保了长期和频繁的工作通过对比可以看出扁电缆更具有一定的优势,同时也拥有很大的性价比。我们还提供伺服电缆、橡套扁平电缆、CE电缆、镀银线和补 偿电缆等系列产品,满足各种工业需求。https://www.hejindianlan.com |
|
|
|
|