叙述变频器加电抗器选型和电抗率K值确定

[复制链接]

叙述变频器加电抗器选型和电抗率K值确定

岁月如歌 发表于 2024-6-17 13:11:09 浏览:  117 回复:  0 [显示全部楼层] 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器加电抗器选型和电抗率K值确定
变频器可以加的电抗器有6种乃至更多,那么,该如何选型呢。

1,明确目标,首先,我们要明确给变频器加电抗器,要达到什么目的,钳制谐波到某具体数值,解决干扰问题,或者是其它问题等等。

2,明确谐波来源,变频系统需要面对的谐波,有四个来源,一个是电源中的谐波,一个是在空间中传播的谐波,一个是变频器整流产生的谐波,较后一个则是变频器逆变产生的谐波,唯有明确了谐波的来源之后,才能找到谐波治理的方向。

3,推测测量谐波频段,不同的干扰现象,意味着其背后的谐波频段也不相同,所以,我们要根据现象去推测可能的谐波频段,或者是使用专业的谐波检测设备来对谐波进行检测,来知道谐波具体的频段。

4,明确谐波抑制治理器件,综合以上内容,我们就大概知道明确了该用什么样的谐波抑制器件了,当然了,治理谐波的器件包括电抗器,但也不是仅仅限于电抗器,还有滤波器等等。

5,明确参数,知道了该使用那个或那几个谐波抑制治理器件,就要进行具体的选型了,选型无非就需要知道那么几个参数:额定电压,额定电流,电源类型,变频器与电动机之间的连接导线长度,变频器的载波频率,变频器的常用频段,变频器后面是否有升压变压器等等。

电抗器的电抗率K值的确定如在系统中存在的谐波不可忽视时,应查明供电系统的背景谐波含量,然后再合理确定K值,为了达到抑制谐波的目的,电抗率的配置应使用电容器接入处综合谐波阻抗呈感性。

配置45%的电抗器对3次谐波放大轻微,因此在抑制5次及以上谐波,同时又要兼顾减小对3次谐波的放大,在这种情况下是适宜的,但它的谐振点(235HZ)与5次谐波的频率间距较小。

当系统中背景谐波为3次及以上时,应配置电抗率为12%的电抗器,由于近年来不3次谐波源的电气设备不断增多,使系统中的3次谐波不断的增大,尤其是冶金行业这个现象不能忽视。

?