解读直流调速器结构工作方式和故障维修方法

[复制链接]

解读直流调速器结构工作方式和故障维修方法

岁月如歌 发表于 2024-6-27 13:13:05 浏览:  55 回复:  0 [显示全部楼层] 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直流调速器结构工作方式和故障维修方法
整流装置为三相交流电源直接供电的全数字控制装置,其结构紧凑,用于可调速直流电机电枢和励磁供电,装置额定电流范围为15至2000A,并可通过并联SIMOREG整流装置进行扩展。

根据不同的应用场合,可选择单象限或四象限工作的装置,装置本身带有参数设定单元,不需要其它的任何阻力,设备即可完成参数的设定,所有的控制,都由微处理器来实现。

可选择给定值和反馈值为数字量或模拟量,整流装置特点为体积小,结构紧凑,装置的门内装有一个电子箱,箱内装入调节板,电子箱内可装用于技术扩展和串行接口的附加板,各个单元很容易拆装使装置维修服务变得简单,易行。

外部信号连接的开关量输入输出,模拟量输入,输出,脉冲发生器等,通过插接端子排实现,装置软件存放闪(F)-EPPOM,使用基本装置的串行接口通过写入可以方便地更换,功率部分:电枢和励磁回路。

其实ABB的整流器主电源是不容易出问题的,只要接触器吸合了,三相电源电压正常,就不应当报主电源欠压,然而事实并没有这么简单,这要从它的电压检测电路说起,三相主线路经过铜排供给可控硅后,还有三根小线借到电源板上,经过保险后供给励磁整流电路,电压检测电路也是从保险后取样的,也就是说取样电路,检测元件以及励磁短路引起的保险融断都能引发F9故障,所以当出现这个故障的时候,我们不能仅仅从电压入手,不然很难找到真正的故障点。

故障代码:F10,主电源过电压,当然这个故障报警主要是由于输出电压过高,超过了额定电压的120%。

故障代码:F12,故障含义为磁场欠流,我们都知道直流电压是需要励磁线圈通电后产生磁场才能正常运转的,那么欠流是怎么检测出来的呢,这要分几方面原因分析,如下是说明书中给出的几个排查选项:。

如果需要弱磁先要找出在大弱磁点的小励磁电流(通常写在电机铭牌上),在调试向导中设置参数FLT(406)=10%,小于小励磁电流,否则在弱磁过程中会出现故障F12,也就是说这是调试的时候参数没有设置正确。